저의도 2층이 얼어서 녹엿어요 방법은 1층 주차장이나 천장으로 2층 배관이 보이면 간단하게 해결대요
공구판매 임대 합니다 공구상에서 3만원에 열풍기 하루 빌려줘요 전기꽂고 난방유(등유.석유)한 10리터 정도 넣고 30분에서 1시간 천정으로 쏘아주면 금새 녹드라고요 열풍기 3만원+석유1만5천원
저희랑 같은 상황이네요 ~ 일단 얼었던 곳을 오래두었다고 녹을때 기다리면 녹으면서 동파되기도 합니다.
동파되면 정말 여러가지로 힘든상황이 오니 동파되기전 녹이시길 권합니다. 일단 업자부르셔서 녹이시면 그때마다 부르셔야 하고 또 열선설치하면 꽤나 비싼 금액을 요구합니다. 또한 녹이는 작업이 일부가 아닌 전체가 얼었다면 녹이는 작업이 스팀해동기가 없다면 힘들고 여력이 되시면 20만원대 스팀해동기 사서 직접 녹이시고 열선
설치하시길 권합니다. 팁을 드리자면 열선은 주로 배관이 갈라지는 부위로 설치해 주시고 보온설치하고 보온테이프 감아주시면 됩니다. 열선 설치시 천정에 전기도 끌어 올수 있도록 해야 하죠 암튼 첨 해보시는 거라면
무지 고생 하실 겁니다. 전공구가 그나마 많으면 쉽겠지만 전공구 없다면 ㅡㅡ; 또한 배관도 전부 파악하고 있어야 합니다 .